xiaochenlz 2015-12-20 21:32:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2683查看 4回答
关于基础连梁伸入支座的锚固问题
如图,图集采用的03G,图纸要求地梁伸入支座达到锚固长度即可,软件的计算结果是支座宽度的1/2+5d,为什么不是LAE呢 ?求解释,是03图集做法要求的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,图集采用的03G,图纸要求地梁伸入支座达到锚固长度即可,软件的计算结果是支座宽度的1/2+5d,为什么不是LAE呢 ?求解释,是03图集做法要求的吗?
你好:是的03图集里的基础联系梁只要求满足一个锚固就可以了,是输入计算有误。06G101-6是同期图集。
如果说你截图中的基础联系梁在承台上边,以柱子为支座时就要梁底筋就要同时满足支座宽度的1/2+5d来锚固,
2015-12-20 21:49:07
-
关于基础连梁伸入支座的锚固问题:图集采用的03G,03G101没有关于基础梁的,图纸要求地梁伸入支座达到锚固长度即可,软件的计算结果是支座宽度的1/2+5d,这是按06G101-6以承台为支座的地下框架梁锚固要求。
2015-12-20 21:48:29
-
实际是以承台上的柱为支座来计算的就是软件的计算公式。
2015-12-21 04:48:25
-
2015-12-21 08:51:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看