输赢不重要 2015-12-22 15:53:30 | 湖北省 安装算量GQI | 6492查看 2回答
1.电缆进设备需要计算电缆头吗?那也要计算电缆头规定检修预留1.5m吗
2.还有进配电箱要预留半周长,然后电缆头检修要预留1.5,那配电箱里面岂不是要预留很多,实际电缆头检修的那段1.5m预留了吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、所有的电缆敷设按照施工及验收规范必须做电缆头;
2、电缆头的预留量也需要按照电缆工程的计算规则进行计算,进配电箱的电缆头预留量是1.5米,是因为相线排至零线排、地线排的距离较远,必须剖开长度1.5米,才能到达压接点。这1.5米是制作需要,不是检修预留量(半周长是检修预留量)。
3、与设备(一般是电动机)连接的电缆头,计算规则规定是0.5米,即可。不是1.5米。
2015-12-23 08:21:01
-
1、所有的电缆敷设按照施工及验收规范必须做电缆头;
2、电缆的预留量也需要按照电缆工程的计算规则进行计算,因为在实际施工是会有消耗。
2015-12-22 19:01:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看