小連 2015-12-26 23:31:26 | 广东省 安装 | 8125查看 6回答
排水立管消能装置
排水立管的消能装置可以套用定额吗?该怎么套?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
排水立管安装消能装置说的是消能节,就是楼层高了,排水自重下落有很大的冲击力,所以隔几层设置一个消能节,没有直接套用的子目,按实际测算一下补充一个子目。
2015-12-27 06:53:24
-
排水立管的消能装置不可以套用定额,包括在管道安装中。
2015-12-27 06:59:14
-
我做过几个高层,都不用消能装置,不过我采用的都是UPVC螺旋管的,这个管就可以不用做消能的.不过UPVC螺旋管不是随便什么情况下都可以用的,具体请看<措施>里面的规定.
如果是采用普通的UPVC管,楼主可以每6层设一个消能装置,据说是可以减少噪音.消能装置是要 单算的,不用套定额的。
2015-12-27 08:19:36
-
排水立管的消能装置是由管件组成,安装后会增加垂直管道的长度,按增加长度方式计算管道量就可以,不可以另计取了。
2015-12-27 08:28:18
-
但是Upvc螺旋的管道时间久了会堵
2015-12-30 10:33:06
-
辽宁省2008年安装定额第八册给排水采暖燃气分册有对应的子目,塑料排水管消声器安装,规格从DN50到DN200,不知你们那个地方的定额有没有这些子目,如果没有,可以按管件子目套用,材料单计就行了。
2015-12-31 15:46:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看