飞刀 2016-02-17 16:26:31 | 广东省 安装 | 3057查看 4回答
排水立管的消能装置需要独立计算价格吗?
排水立管的消能装置需要独立计算价格吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是,应另外计算,见下来自定额说明,供参考:
8.1.3.5 室内铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括管卡、检查口、透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环的安装,但透气帽、雨水漏斗、H型管、消能装置、存水弯、止水环的价格应另行计算。
2016-02-18 09:20:01
-
排水立管的消能装置需要独立计算价格的。
排水立管安装消能装置说的是消能节,就是楼层高了,排水自重下落有很大的冲击力,所以隔几层设置一个消能节,没有特定的子目,按实际测算一下补充一个子目。
2016-02-17 18:15:02
-
排水立管的消能装置不需要独立计算价格,包括在定额中了。
2016-02-17 19:44:24
-
你的独立是什么意思,如果说是清单的组价,是可以并入相应管道的清单中列入,也可以独立列清单项,总之设计有要求就可以列入费用计算。
2016-02-17 20:50:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看