135****6719 2016-01-21 09:26:23 | 海南省 安装 | 19219查看 2回答
电气火灾监控系统调试,套定额。
电气火灾监控系统是否单独记取系统调试费? 或是其与自动报警系统为同一系统,统一按自动报警系统和电气火灾系统点数总和记取一次调试费用。另若单独记取,套用哪个定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气火灾监控系统是否单独记取系统调试费? 或是其与自动报警系统为同一系统,统一按自动报警系统和电气火灾系统点数总和记取一次调试费用。另若单独记取,套用哪个定额?
答:属于自动报警范畴内的,系统调试按照自动报警调试子目执行
2016-01-21 09:43:04
-
你好,电气火灾漏电系统是单独的系统,有自己的主机。不能跟消防报警混在一起。
它的调试是按照配电箱内的探测器数量记取点位进行调试。套取自动报警调试相应点位定额。
若是审计可以不给。因为厂家报价探测器及主机费用,都含有调试费用。
2016-01-21 09:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看