一路有你 2015-09-13 14:29:19 | 北京市 云翻样 | 912查看 3回答
地下室剪力墙配筋的问题
请问下图中C18@100这个是隔一布一,上一层布2米的短筋C18@200这样理解对吗? 另外右边1.9米是指水平筋的布置范围吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:还是我来帮你定义一下你这个墙的配筋信息吧。请看截图。
下边的加强筋一直伸到-5.17往上2米处。右边从板面往上1900处开始布8C14-50加强筋
2015-09-13 15:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看