平平玩 2016-02-23 14:29:34 | 四川省 安装 | 3294查看 3回答
双电源切换调试与事故照明装置调试的问题
如题 ,请问大家两种调试有什么不同吗?如果一个应急照明箱,是否这两种调试都要计取呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双电源切换调试适用于动力配电箱的调试;
事故照明装置调试适用于照明配电箱的调试;
2016-02-23 15:15:15
-
应急照明箱在双电源切换的调试范围内,但是应急照明箱也是事故照明调试内,两者取价格高的 就是事故照明调试了
换句话说就是事故照明调试其实是含了双电源切换的了
当有不同调试冲突都是取价格高的
2016-02-26 09:03:44
-
事故照明装置调试已经包含双电源切换调试
2016-02-23 14:46:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看