乾坤之灵 2016-03-12 09:38:00 | 内蒙古自治区 安装 | 3688查看 5回答
送配电系统调试怎么区分
一列1KV低压盘柜,每个盘柜里面装有机柜断路器,这个送配电调试怎么区分,是算一个系统还是一个断路器算一个调试系统
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1kv一下系统的送配电调试
低压送配电系统,一般系统调试是按进户电源计算。一个进户电源计算一个
当柜子很多起控制作用时候,一个柜子计算一个
所以你这个计算俩,是按柜子个数,不是按断路器个数
2016-03-12 14:03:53
-
这是一个供电系统。
一个总柜(箱)计算一个供配电调试系统。
2016-03-12 13:57:21
-
按进户电源算,也得分情况,住宅楼可以按进户电源。
请问楼上的各位大神大型商业综合体,也按进户电源算调试?
难道算10KV的进户电源?
我不是很明白你们说的。
2016-03-12 18:19:06
-
同意楼上解释
2016-03-12 16:26:58
-
一列1KV低压盘柜,每个盘柜里面装有机柜断路器,这个送配电调试的区分,是以低压柜室内全部低压盘柜按一个调试系统计取。
2016-03-12 16:46:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看