奋斗青年 2016-04-15 14:59:28 | 海南省 安装 | 3391查看 3回答
海南防雷接地 45米开始做均压环、然后是不是每往上加3层就做一个均压环吗?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二类防雷建筑物 高度超过 45米时,45米以上每隔不大于6米设置均压环,利用圈梁内两根主筋作接地连接线,超过两根时,可按比例调整,以延长米计算。
2016-04-17 11:41:23
-
海南防雷接地 45米开始做均压环、然后是不是每往上加3层就做一个均压环吗?
答:均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要做均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。
2016-04-15 15:04:34
-
海南防雷接地 45米开始做均压环、然后是不是每往上加3层就做一个均压环吗?【是的,按照防雷规范是这样,但是不排除从首层开始就没个三层开始做,需仔细查阅设计说明,没有说明就按45米以上开始做】
2016-04-15 19:37:03