• 每三层做局部等电位如何理解

    建筑物内的各种竖向金属管道、电井内接地干线及电梯轨道顶端及底端与接地装置连通,每三层做局部等电位联结,是不是要三层就做一次均压环呢?最好能提供依据给我。

    问题补充:如果是做均压坏是本层做,还是只是电井内做。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、一般高层建筑的需要安装均压环(好像是10层以上,具体看规范以及图纸要求)是每隔一层(2层)设置一处均压环的。、 2、均压环的安装与基础钢筋做接地母线基本相同,一般是建筑外墙一圈。

    防雷均压环是高层建筑物为防止雷电侧击而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。
    1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。
    2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
    均压环所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上,均压环可利用电气设备的接地干线环路。
    在设计上均压环应形成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔一段高度设一均压环

    国标GB50057-2010   就是 依据

    均压环电井

     

    2016-08-04 09:59:08 

  • 均压环就是楼层到一定的高度就隔三层或几层做一次,外面圈梁金属等焊接。这个是一般说明要求的,现场一般可能不做。电井里面算一根通长的扁钢接地就行,局部等电位在卫生间,参考图集

    2016-08-03 21:50:38 

  • 是要三层就做一次均压环,每层都要做局部等电位联结。

    2016-08-04 08:38:16 

  • 建筑物内的各种竖向金属管道、电井内接地干线及电梯轨道顶端及底端与接地装置连通,每三层做局部等电位联结,不需要三层就做一次均压环,局部等电位联结是供配电箱或设备接地使用

    2016-08-04 08:15:53 

  • 是的,每隔3层做一次均压环,一般在防雷接地图纸中说明

    2016-08-03 18:03:28 