取名字好纠结 2012-11-16 16:22:20 | 湖北省 云翻样 | 1397查看 3回答
剪力墙和暗梁钢筋的扣减
层高是3.6m,水平筋间距200,算下来水平筋根数为19。有暗梁300*600,则水平筋根数为(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而软件的计算结果还是19根钢筋,剪力墙对暗梁没有扣减的!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是的,墙是通高的,暗梁是在墙里面的,只是说他们的钢筋互不影响
2012-11-16 16:58:19
-
层高是3.6m,水平筋间距200,算下来水平筋根数为19。有暗梁300*600,则水平筋根数为(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而软件的计算结果还是19根钢筋,剪力墙对暗梁是没有扣减钢筋的。
2012-11-16 16:39:03
-
这是因为暗梁里没有输入侧面纵筋的信息。 软件是这样计算的,如果暗梁里没有输入侧面纵筋的信息,软件默认暗梁的侧面纵筋同剪力墙水平筋,暗梁的位置也一起计算;如果在暗梁的属性里输入了侧面纵筋的信息,那软件计算墙的水平筋只计算到暗梁下口。有兴趣可以试试。
2012-11-16 16:46:25
-
层高是3.6m,水平筋间距200,算下来水平筋根数为19。有暗梁300*600,则水平筋根数为(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而软件的计算结果还是19根钢筋,剪力墙对暗梁没有扣减的!
-
剪力墙纵筋弯折为什么是10d,图集上不是12d吗?另外说明的是该墙顶有暗梁,墙与暗梁的钢筋构造是怎么样的?图集11G101-1上没有找到。大家看图的
-
剪力墙纵筋弯折为什么是10d,图集上不是12d吗?另外说明的是该墙顶有暗梁,墙与暗梁的钢筋构造是怎么样的?图集11G101-1上没有找到。大家看图的
-
剪力墙异型暗柱钢筋是截面输入钢筋的 ,截面输入钢筋没发现错误,但在钢筋三维中发现异型暗柱钢筋的上端多出了好多箍筋和拉钩 钢筋编辑中含有此超出部分的钢筋,这类钢筋需要怎么删除 如下图所示
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看