single881106 2012-11-13 22:55:09 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3032查看 7回答
基础梁箍筋设置了加密区非加密区,但是显示出来的算量结果,有点看不懂
箍筋信息是:A8@150/250,图上是这样标的,前后加密区是700,非加密区是1300,端头超出柱部分的梁长800,设置上去的时候设置的是4C10@150/C10@250(4)。。。。为什么我设置的是4根C10的150的间距,但是没有看到4跟的啊,是不是我设置的有问题,还是我自己没看懂?求解
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!是你输入格式有误,梁两端挑出部位直接在原位标注输入A8@150(4),中间两跨的输入格式一样,A8@150(4)[425];A8@250(4)[1300];A8@150(4)[500] 但两跨加密的距离左右相反,这个格式从左到右是和布置梁的方向一致的。[ ]里面的距离包括起步距离。 下图是千赢官网首页登录入口帮助里面的梁箍筋输入格式,结合我上面的输入格式看看就明白了。
2012-11-14 07:34:37
-
过来学习下箍筋设置,以后可能遇到
2012-11-14 09:03:35
-
如果是平法标注的话,你就按图纸输入吧
2012-11-14 10:07:39
-
箍筋的加密有距离要求时,输入方法如:A8-200[700];A8-200[2500];A8-100[700],中括号内是箍筋的距离。
2012-11-13 23:15:10
-
请你点击帮助——文字帮助——箍筋设置。那里图文并茂相信你自己就解决这个问题了。愿你举能够一反三日后成为杰出的造价师。
2012-11-14 01:58:14
-
1、图1-1剖面中没有显示基础梁箍筋是A10,可能是你理解错了 2、基础梁平面图中显示箍筋的加密区有两种尺寸,在输入的时候只能选用: 格式7:<数量><级别><直径><间距><(肢数)>><数量><级别><直径><间距><(肢数)>....><级别><直径><间距><肢数>;主要处理平法图集基础梁且各部位箍筋肢数不同的设计方式。 例如:4A8-150(4)/5A8-150(4)/B16-200(6);该输入格式表示从梁端到跨内,按输入的间距、数量及肢数依次计算; 3、建议你参阅帮助文件中的《箍筋设置方法》
2012-11-13 23:35:56
-
同意最上面楼主的
2012-11-14 08:02:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看