我行我素 2016-05-08 17:40:43 | 江苏省 安装 | 3305查看 5回答
防雷接地套定额的问题
电气图纸对防雷接地的施工说明中有这么一段话:引下线在距室外地坪0.5m处,在指定的柱子内外侧用-60X6,L=100mm的热镀锌扁钢做预埋连接板,作为测量接地电阻、作等电位连接、接地连接之用,具体做法详见<利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装>03D501-3 第20页,连接板必须通过钢筋与柱内两根主筋焊接,该两根主筋应与接地网相连接;接地系统总接地电阻不大于1欧姆,否则应增打接地极。 问题是: 1、做预埋连接板用的-60X6,L=100mm的热镀锌扁钢如何套定额(请针对江苏03和江苏13定额作一下详细说明)? 2、针对这段话如何套定额才能确保不漏项?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预埋连接板的-60X6套安装定额第二册的接地极板安装子目,L=100mm的热镀锌扁钢套室外接地母线安装子目。
2016-05-09 08:44:39
-
答:-60X6,L=100mm的热镀锌扁钢套断接卡子定额;该处应该有一个盒子,盖子上有接地标志,这些补充主材即可;热镀锌扁钢还应该(沿墙暗敷设)引到地坪以下、散水以外,以便“增打接地极”,热镀锌扁钢套室外接地母线敷设。
2016-05-09 08:44:41
-
防雷接地套定额的问题
电气图纸对防雷接地的施工说明中有这么一段话:引下线在距室外地坪0.5m处,在指定的柱子内外侧用-60X6,L=100mm的热镀锌扁钢做预埋连接板,作为测量接地电阻、作等电位连接、接地连接之用,具体做法详见<利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装>03D501-3 第20页,连接板必须通过钢筋与柱内两根主筋焊接,该两根主筋应与接地网相连接;接地系统总接地电阻不大于1欧姆,否则应增打接地极。问题是: 1、做预埋连接板用的-60X6,L=100mm的热镀锌扁钢如何套定额(请针对江苏03和江苏13定额作一下详细说明)?【这个就是引下线跟接地预埋板的跨接,你套个跨接线定额即可,预埋板可以套断接卡子换算材料或者有测试板定额更好】
2016-05-09 09:24:16
-
1、做预埋连接板用的-60X6,L=100mm的热镀锌扁钢如何室外接地母线定额。
2016-05-09 09:12:44
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看