realfox@126.com 2016-06-17 16:29:49 | 湖北省 其他专业 | 822查看 1回答
求首层加密区箍筋根数
柱截面为650*600的二级抗震框架柱,砼为C30,箍筋为Φ10@100/200(2),首层净高4200采用电渣压力焊连接,求首层加密区箍筋根数
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不知道板厚多少,如果首层层高4200采用电渣压力焊连接,首层加密区箍筋根数(4200*1/3+4200*1/6+500)/100=26根
2016-06-18 10:28:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看