hb****@126.com 2009-07-21 17:05:26 | 湖北省 其他专业 | 1654查看 4回答
请问"首层柱根箍筋均为φ10@150"是么意思?
请问"首层柱根箍筋均为φ10@150"是么意思?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱根可以理解为柱在首层标高以下部分。
2009-07-28 09:47:28
-
就是说首层柱的箍筋都是A10@150 可能是设计标注的笔误,与设计人沟通一下。 也可能是首层到基础顶之间的这段柱子。
2009-07-22 07:30:59
-
应该是指这层柱的加密区与非加密区箍筋都是φ10@150的意思。 柱根是分两种情况,一种是无地下室,是从基础顶面到首层梁底之间高的1/3. 另一种是有地下室的情况,是从基础顶面到相邻层梁底梁底之间高的1/3.同时首层地面至梁底之间高的1/3
2009-07-22 07:42:17
-
首层柱根箍筋均为φ10@150"就是首层柱下端加密箍筋均为φ10@150;其余的均按图纸设置;你也可以这样理解入φ10@100/200,我的加密是1φ10@100你的为φ10@150就可以了
2009-07-22 07:45:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看