• 关于T接与穿刺线夹

    图中红圈处是T接还是穿刺线夹,能否详细说明两者不同,谢谢各位老师。

    穿刺线夹

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中红圈处是T接还是穿刺线夹,从图上无法判别,从图上只能看出从主电缆上分支出电缆,属于T接还是采用穿刺线夹要根据图纸说明而定。

    T接与穿刺线夹的相同之处就是现场从主电缆上接出分支电缆;不同之处是T接需要T接箱【如图所示】,穿刺线夹是不需要接线箱,直接采用穿刺线夹从主电缆时接出分支电缆【如图】。

     

    穿刺线

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2016-07-18 14:22:11 

  • T接端子接触面大,安装牢固可靠,但施工相对困难。
    穿刺线夹接触面小,牢固程度较差,施工简单快捷。 
    T接端子施工需剥除较长的干线电缆外护套,施工后观感也达不到预期。如果是从施工单位角度,建议使用穿刺线夹。

    2016-07-18 14:53:05 

  • 现在很多地区都不允许采用穿刺线夹了。

    T接的安全性远远高于穿刺线夹

    2016-07-18 16:25:38 