• 通气立管算量给不给阻火圈和套管?

    通气立管算量给不给阻火圈和套管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中室内排水系统安装第5.2.4条: 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管

    所以如果是排水塑料通气立管,算量时需要考虑阻火圈,如果采用钢管时不需要考虑阻火圈。

    一般排水管道不考虑套管,但要根据设计要求而定,设计要求设置套管时通气立管与排水立管一样对待。

     

    阻火圈

     

    2016-08-20 10:07:11 

  • 通气立管算量只计算阻火圈不计算套管。

    2016-08-20 09:54:19 

  • 通气立管算量 不计算 阻火圈但是 需要计入阻火圈的主材费用;套管 单独列项计算并套用相应的定额子目项。

    2016-08-20 09:56:47 

  • 阻炎圈是要根据设计说明中防火设计说明来计算,如防火设计说明有阻火圈就要计算,这时就不要再计算套管,如果没有阻火圈的要求,则要计算套管。

    2016-08-20 10:07:30 

  • 通气立管算量中阻火圈和套管需要另外套定额

    2016-08-20 14:47:28 