电缆分支接线箱内线路问题
(低压)电缆分支接线箱主线引入,支线引出。是主线引入,通过箱内母排接出支线吗(高压里面我见过是这样的)? 那么什么时候用穿刺线夹呢?如何区分啊? 因为我在计算的时候图纸上并没有相关说明,也无标注。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是预分支电缆,接线箱内的分支就要使用电缆穿刺线夹,下图就是预分支电缆;
2016-08-26 17:35:14
-
定额说明中预分支电缆不需要计算支预分支电缆,只需要计算主预分支电缆,并且只计算出配电柜时的一个电缆头,其它地方的预分支电缆不给予电缆头与中间头
2016-08-27 17:47:49