9号半 2016-08-29 14:10:00 | 新疆维吾尔自治区 安装算量GQI | 3421查看 4回答
电气中线鼻子、热缩头单独计算工程量吗?
大家好,请教一下各位电气预算专家。1、电线进配电箱末端是否需要计算线鼻子的工程量?4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算吗?是不是一根线算一个鼻子?是不是进线和出线都要计算呢?2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆是否需要计算线鼻子?是否还要计算一个热缩头工程量?3、线鼻子就是固定电线卡入电器元件的东西,对吧?热缩头是什么东西,是热缩手套的简称吗,也是固定电缆线的是吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电线进配电箱末端不需要计算线鼻子的工程量,计算端子接线或焊压接线端子。4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算。一根线算一个。只计算进入配电箱的。
2016-08-30 08:18:10
-
1、电线进配电箱末端应该计算线鼻子的工程量;
4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算;
一根导线算一个鼻子;进线和出线都要计算
2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆头是否需要计算线鼻子;
是否还要计算一个热缩头工程量?看图纸或甲方要求。
3、线鼻子就是把多股的导线固定成一束压入入电器设备接线柱;
热缩头是在两段电缆中间或是两头进行连接的一种方法,好处是:防水,防腐接近原电缆的参数。
2016-08-30 08:24:16
-
1、电线进配电箱末端是否需要计算线鼻子的工程量?4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算吗?是不是一根线算一个鼻子?是不是进线和出线都要计算呢?
电线:截面为6平方以上的多股线均要计算接线鼻子,一根线应该计算2个线鼻子。进线出线各计算一个。
2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆是否需要计算线鼻子?是否还要计算一个热缩头工程量?
从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70,四根电缆计算4个电缆终端头(只计算楼内总配电箱终端头),线鼻子不用单独计算,已经包含在电缆终端头子目中了,
3、线鼻子就是固定电线卡入电器元件的东西,对吧?热缩头是什么东西,是热缩手套的简称吗,也是固定电缆线的是吗?
线鼻子常用于电缆末端连接和续接,能让电缆和电器连接更牢固,更安全·是建筑、电力设备、电器连接等常用的材料,个别地方俗称铜线耳一般导线与接线端子连接时。电缆热缩终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。
2016-08-30 08:11:33
-
你好:1、进、出配电箱的电线10mm2以上的都要计算线鼻子。2、外网进入的电缆不计算电缆头,电缆头由电缆安装单位负责施工。线鼻子同电缆头的
2016-08-30 10:05:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看