• 电气中线鼻子、热缩头单独计算工程量吗?

    大家好,请教一下各位电气预算专家。1、电线进配电箱末端是否需要计算线鼻子的工程量?4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算吗?是不是一根线算一个鼻子?是不是进线和出线都要计算呢?2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆是否需要计算线鼻子?是否还要计算一个热缩头工程量?3、线鼻子就是固定电线卡入电器元件的东西,对吧?热缩头是什么东西,是热缩手套的简称吗,也是固定电缆线的是吗?

    总配电箱

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电线进配电箱末端不需要计算线鼻子的工程量,计算端子接线或焊压接线端子。4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算。一根线算一个。只计算进入配电箱的。

    答疑解惑

    2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆不计算线鼻子,计算电缆头。热缩头包含在定额内。3、线鼻子;

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    热缩头;

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-08-30 08:18:10 

  • 1、电线进配电箱末端应该计算线鼻子的工程量;

    4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算;

    一根导线算一个鼻子;进线和出线都要计算

    2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆头是否需要计算线鼻子;

    是否还要计算一个热缩头工程量?看图纸或甲方要求。

    3、线鼻子就是把多股的导线固定成一束压入入电器设备接线柱;

    热缩头是在两段电缆中间或是两头进行连接的一种方法,好处是:防水,防腐接近原电缆的参数。

    2016-08-30 08:24:16 

  • 1、电线进配电箱末端是否需要计算线鼻子的工程量?4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算吗?是不是一根线算一个鼻子?是不是进线和出线都要计算呢?

    电线:截面为6平方以上的多股线均要计算接线鼻子,一根线应该计算2个线鼻子。进线出线各计算一个。

    2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆是否需要计算线鼻子?是否还要计算一个热缩头工程量?

    从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70,四根电缆计算4个电缆终端头(只计算楼内总配电箱终端头),线鼻子不用单独计算,已经包含在电缆终端头子目中了,

    3、线鼻子就是固定电线卡入电器元件的东西,对吧?热缩头是什么东西,是热缩手套的简称吗,也是固定电缆线的是吗?

    线鼻子常用于电缆末端连接和续接,能让电缆和电器连接更牢固,更安全·是建筑、电力设备、电器连接等常用的材料,个别地方俗称铜线耳一般导线与接线端子连接时。电缆热缩终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点

    总配电箱

    配电箱




    2016-08-30 08:11:33 

  • 你好:1、进、出配电箱的电线10mm2以上的都要计算线鼻子。2、外网进入的电缆不计算电缆头,电缆头由电缆安装单位负责施工。线鼻子同电缆头的