• 关于电气的线鼻子是否计算?

    红梅老师,欢迎您休假回来,向您请教几个安装问题,1、电线进配电箱末端是否需要计算线鼻子的工程量?4平方线、6平方线、16平方线、35平方线都要计算吗?是不是一根线算一个鼻子?是不是进线和出线都要计算呢?我试着套了一个配线的子目“管内穿线 照明 导线截面 2.5mm2以内 铜芯”这个定额子目含量里面确实没有线鼻子的消耗量,有些人说算、也有些人说不算,到底算还是不算呢?2、从外网进入楼内总配电箱的电缆是YJV-4*70-SC100-FC的型号,那么这四根电缆是否需要计算线鼻子?是否还要计算一个热缩头工程量?我试着套了一个电缆线的子目“铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”这个定额子目里面有“镀锌电缆卡子”这个消耗量,这应该就是线鼻子吧,那就说明电缆线不不要计算线鼻子,已经包含在消耗量里面了,而电线是要计算的,这样理解对吗?3、线鼻子就是固定电线卡入电器元件的东西,对吧?热缩头是什么东西,是热缩手套的简称吗,也是固定电缆线的是吗?热缩头还要单独计算工程量吗?

    子目含量

    配线

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般电线型号10m2以上包含10m2才算线鼻子,套压铜端子。电缆就直接套电缆终端头不用考虑线鼻子。YJV-4*70-SC100-FC不是四根电缆是一根电缆,两端各有一个电缆终端头

    2016-09-01 10:19:10 

  •   1.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额? 
        答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。 
     2、电线、缆进箱是否计算余量
     答:计算规则已经明确规定。进箱余量为半周长 
    3、电缆接头一种方式。超长电缆有接头才会出现,计算接头!

    2016-09-01 11:01:15 

  • YJV-4*70-SC100-FC的型号,这个型号的电缆需要计算电缆头

    2016-09-01 14:44:06 

  • 如果计算电缆头就不计算线鼻子,没有电缆头可以计算线鼻子

    2016-09-01 09:19:12 