张湖兵 2016-09-16 17:27:10 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 43038查看 3回答
千赢官网首页登录入口钢筋嵌固部位设置问题
我图纸嵌固部位是地下室顶板,是否只需要在默认的基础顶部按嵌固部位处理就行了,那如何体现我的嵌固部位是在地下室顶板呢 共一层地下室 谢谢!本人提的第一个问题,职场菜鸟 积分不多 谢谢答疑
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
与欢乐心中飞雪 商榷:
【基础部位本来也就是嵌固部位的啊,你要记住只要楼层顶部的部位有梁板结构,这样每一层都有一个嵌固部位的,也就是说基础层的嵌固部位为基础顶面,首层的嵌固部位为地下室的顶板的】?
再打个比方基础层的顶板部位没有梁板,这样一层的柱的嵌固部位就是基础层的基础顶面的再打个比方基础层的顶板部位没有梁板,这样一层的柱的嵌固部位就是基础层的基础顶面的?
个人认为:基础嵌固部位只有一个(处),不是每一层都有一个嵌固部位的,你说的地方只能说是非连接区,应当按11G101-1正规表述。不知我的理解正确与否?
追问(2016-09-17 08:50:56):支持你的关于只有一个嵌固部位的说法 但是问题还是没解决.....如何设置地下室顶板为嵌固部位补充:按陈工的方法设置。
2016-09-16 22:43:37
-
你不需要设置的,软件会自动根据你的梁板及基础位置判断嵌固部位的
也就是说只要你有地下室顶板及顶梁软件就会判断为嵌固部位的
【基础部位本来也就是嵌固部位的啊,你要记住只要楼层顶部的部位有梁板结构,这样每一层都有一个嵌固部位的,也就是说基础层的嵌固部位为基础顶面,首层的嵌固部位为地下室的顶板的】
再打个比方基础层的顶板部位没有梁板,这样一层的柱的嵌固部位就是基础层的基础顶面的
总之就是嵌固部位不需要你设置,软件会自动判断的
2016-09-16 17:29:17
-
答:设置方法见下图,两个选择项,[是][否]24项。
2016-09-16 17:56:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看