搬砖 2016-09-30 17:18:38 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 6901查看 5回答
请问钢筋9米设置一个搭接与钢筋长度有关吗?
请问,海南定额中说明梁板钢筋按9米考虑一个搭接,现在业主说现场进场钢筋为12米,要按12米设置一个搭接,应该如何设置?问题补充:因为9米和12米考虑搭接接头就不一样,会影响套筒和电渣压力焊还有钢筋量,我想知道业主要按12米调是否合适?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里在搭接设置里把长度修改为12米就可以了。
肯定是不合适的,因为12米长的钢筋不可能全部正好用于现场,定额里是按综合要求考虑的。
2016-10-01 07:52:29
-
按道理应该根据定额说明的定尺长度来计算,甲方不懂,就知道可以节省材料,减少造价,实际也没有多少 ,可以调整
2016-10-02 18:14:02
-
海南定额中说明梁板钢筋按9米考虑一个搭接,现在业主说现场进场钢筋为12米,要按12米设置一个搭接,应该如何设置?
应按定额中说明来计算,定额中是综合考虑的,现场如果是12米,一般在钢筋翻样时可以按这样设置,这样设置可以在软件中计算设置中的搭接设置中设置.
2016-10-05 17:43:31
-
在钢筋搭接设置里把钢筋定尺长度改为12000就行了.这是对梁、板、和墙的水平筋起作用。对于竖向的墙柱是接楼层高度计算接头的
2016-10-06 07:46:04
-
钢筋搭接跟钢筋长度当然有关,你想,一根20米长的梁。用9米的钢筋需要两个搭接,用12米长的钢筋只要一个搭接。
既然定额规定按9米计算搭接,就不应该按12米调整钢筋定尺长度,定额是综合考虑的。
软件中调整钢筋定尺长度在计算设置——搭接设置中进行调整。
2016-10-01 09:37:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看