ji****@sina.cn 2016-10-05 14:54:38 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2398查看 2回答
圈梁和过梁问题
圈梁和过梁在同一个高度,但是截面高度和配筋不同怎么处理,圈梁高100,配筋2C10,箍筋A6@300,过梁3C8+2C8,箍筋A6200,底标高相同,但是画图的时候怎么画,是圈梁遇到洞口处断开还是遇到过梁边缘断开,要是到洞口处断开就和过梁有重叠的部分,要是到过梁处断开就没有 和过梁的搭接部分
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
圈梁到洞口边断开,过梁正常设置支座,应该有重叠,钢筋是要有锚固的。
按你的描述,圈梁是板式配筋,A6-300不是箍筋,而是分布筋,在其它箍筋中输入。
2016-10-06 16:40:32
-
已采纳仔细看图纸说明,你的情况,图纸中会有说明,圈梁在过梁处的处理方法,一般的向你说的情况,都是圈梁通过过梁处,但是在门窗口的位置,圈梁兼过梁,此位置圈梁加高或底部加筋,圈梁的钢筋不能断开,像你说的, 圈梁正常通过,过梁该怎么设置还怎么设置,也布置上去,但只设置多余的加筋就行了,供你参考吧
2016-10-19 08:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看