never 2016-10-18 16:38:29 | 陕西省 安装 | 9274查看 4回答
预分支电缆套定额和一般电力电缆套定额一样吗、?
YDF-QJ-YJV-4(1*35)+1*16mm2如何套定额?是和一般电缆一样该乘系数的乘系数吗?还有人说分开套?为什么要分开套?单芯的要乘0.67,定额哪有相关规定,没找到(陕西定额)求详细解释
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YDF-QJ-YJV-4(1*35)+1*16mm2套定额是和一般电缆一样套定额子目,该乘系数的乘系数。
2016-10-18 16:58:17
-
这个要分开套,是一根4芯电缆和一根16的电线。电缆敷设要套两下,保护管就一次。
2016-10-19 08:24:31
-
YDF-QJ-YJV-4(1*35)+1*16mm2分开(单芯分支)YDF-QJ-YJV-1*35mm2,YDF-QJ-YJV-1*16mm2,分别套用相应截面的定额,乘以单芯系数
2016-10-18 17:16:55
-
预分支电缆和常用普通电缆套子目是一样的,没有区别,只是芯数和材质不同时乘以相应的系数
2016-10-18 17:59:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看