闪电侠 2016-10-21 15:34:28 | 湖北省 安装 | 4487查看 1回答
图纸中,基础接地网是利用地梁主筋焊接的,具体要算哪些工程量
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳测试卡利用-40*4镀锌扁钢 外露5cm 距地0.5m;按断接卡套子目; 预留接地体利用-40*4镀锌扁钢套接地母线子目; 基础接地体利用地梁底部两侧钢筋可靠焊接成闭合接地体。套焊接,按处计算; 图上接地母线是画在地梁里的,这地梁钢筋接地母线就不用算了。
2016-10-21 15:37:53
-
设计要求 利用地下室的基础梁内2根主筋通长焊接 请问是按延长米来计量 套均压环子目 还是按平方米计算 套利用底板钢筋作接地级基础内利用基础钢筋接地子目 还是按焊接处计算 套柱子与圈梁焊接?
-
“基础接地焊接利用基础梁两根主筋焊接贯通”套“均压环”定额子目,但是具体套用图中的那个定额?湖北的
“基础接地焊接利用基础梁两根主筋焊接贯通,再和避雷引下线连接,和桩基钢筋焊接”套“均压环”定额子目,但是具体套用图中的那个定额?我是湖北的。
-
请问:地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处?
请问:地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处? 总处数=图纸设计长度*1.039/6米间隔,是这样计算吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看