王怡璇 2016-11-23 17:18:02 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1319查看 4回答
筏板独基标高不一致修改了设置后筏板钢筋还是没有贯通独基怎么办
在筏板高度和独基高度不一致时,筏板钢筋需要贯通独基,我已经在独基计算设置中设置不扣筏板面筋和底筋,但是汇总计算后筏板钢筋并没有贯通计算,还是扣除了独基所占面积的钢筋只计了Lae,按照图集只计算了插入独基的部分的钢筋,实际应该是筏板钢筋贯通独基,求大神告知怎样运用软件计算出这部分钢筋。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个属性的颜色是黑色字体,属于私有属性你得选中图元修改或者在画之前就将扣减关系改为不扣减才行。
2016-11-23 17:29:48
-
我是选中修改的、汇总后反而还少钢筋量了
2016-11-23 17:33:40
-
在筏板高度和独基高度不一致时,筏板钢筋需要贯通独基,我已经在独基计算设置中设置不扣筏板面筋和底筋,但是汇总计算后筏板钢筋并没有贯通计算,还是扣除了独基所占面积的钢筋只计了Lae,按照图集只计算了插入独基的部分的钢筋,实际应该是筏板钢筋贯通独基,求大神告知怎样运用软件计算出这部分钢筋。
在已画好图形后,选择独立基础,然后在属性中修改不扣减筏板底筋面筋,再汇总计算一下.看看是否能改过来.
2016-11-23 17:34:10
-
我已经在独立基础中修改了,选中,修改,汇总,并没有增加钢筋量
2016-11-23 17:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看