zhangcuihua 2012-07-30 18:56:52 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 610查看 4回答
我这个筏板跟独基的钢筋用GGJ2009如何计算?
筏板主筋跟独基的钢筋是一样的,那么我就在独基里边把是否扣减筏板钢筋选了“否”,但是筏板边上的独基并不是完全在筏板上,那么在筏板外边部分的独基钢筋是不是就不能计算到了?问题补充:我截的图只是我这个工程的一个点,该工程底部全是300厚防水板,并且几块防水板的标高页不一样。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板主筋跟独基的钢筋是一样的,那么我就在独基里边把是否扣减筏板钢筋选了“否”,但是筏板边上的独基并不是完全在筏板上,那么在筏板外边部分的独基钢筋是不是就不能计算到了? 你分别布置筏板和独基的钢筋,然后在计算设置中把独基里是否扣减筏板钢筋选是。
2012-07-30 19:37:20
-
筏板与独立基础按说来是不可能在同一个标高的,你最好看看是否设置的过程中将标高设置错了
2012-07-30 22:29:52
-
你是不是把标高设置错了 ??调整一下标高试试看
2012-07-30 19:18:23
-
在软件中筏板和独立好处都是分开计算的,不会设置通长过去的。如果图纸设计筏板和独立基础在同一标高的,那肯定下部不在同一平面,两种构件上部筋通长过去,可以画筏板通过独立基础,筏板钢筋通长布置就可以了,独立基础单独布置低筋就行
2012-07-31 09:18:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看