• 柱子的钢筋量是不一样的

    和别人对量,我们的设置都是一样的,负二层的柱子,柱子下面有柱墩,负二层的柱子是按层底到层顶设置的,基础的柱子是伸到基础的底的,我想问一下这是怎么回事
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱子钢筋设置,与上下楼层是有关系的。假若你在负二层设置柱子,如果负二层的下一层(可能是负三层也可能是基础层)和负一层在该位置没有柱,软件就按底部和上部在本层锚固计算。如果再下一层和上一层有柱,软件就按标准图上下层搭接计算。 2、虽然定义的构件属性相同,但具体到单构件未必相同,这样你检查一下,具体到该构件的属性看是否相同。

    2012-09-21 08:07:39 

  • 不可能工程量不一样,一一对比

    2012-09-22 08:38:34 

  • 查检一下工程设置中是否一致。

    2012-09-20 22:07:49 

  • 看看工程设置,特别是层高,还有箍筋的加密区等,再检查一下柱的个数对不对。都没问题还是定义构件有问题,再仔细检查一下吧。

    2012-09-21 06:37:55 

  • 查看柱子属性

    2012-09-21 07:03:21 

  • 有钢筋对量软件,查看不同

    2012-09-20 22:10:05 

  • 采用的计算规则都是一样的? 还有就是,是不是基础层的柱子和负二层的柱子分层的话,就多了一层的插筋

    2012-09-21 07:53:24 

  • 楼上们的意见可以的学习下

    2012-09-21 09:46:29 

  • 同意楼上的说法

    2012-09-21 07:41:38 

  • 要不你拿钢筋对量软件看一下吧

    2012-09-21 09:06:04 

  • -2层的柱子是落在基础上的话,那柱子就是到基础底部。

    2012-09-21 09:29:21 

  • 你好,通过私有属性修改的计算设置,是一下看不出来的。。。。用对量软件可以处理,要么就是一项一项的对,对私有属性的设置。。。

    2012-09-21 09:44:34 

  • 柱子的钢筋要考虑搭接错层的问题。

    2012-09-21 09:06:15 

  • 该柱子的钢筋应考虑板的搭接

    2012-09-21 09:29:06 

  • 负二层的话软件会默认成一个普通楼层,所以底标高是一般是一样的,即层底标高,但是基础层不一样,由于地质等一些原因会导致基础底标高有很多,所以只能设置为基础底标高。

    2012-09-21 11:31:11 