• 消火栓干管问题

    消火栓

    镀锌

    如图,问下各位老师,图1中的Z2管是经过低区通往高区的,且压力大于1.6Mpa,那么按照图2的说明,应该使用哪一种管材。是一整条管道都是无缝钢管还是低区部分镀锌钢管高区部分无缝钢管.

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:Z2压力大于1.6MPa,干管采用无缝钢管,Z2系统在水流指示器后的喷淋管道采用普通热浸镀锌焊接钢管(这说明到喷淋时有减压设置后,才能安装喷淋支管)。

    2017-02-23 21:09:16 

  • 低区部分内外热镀锌钢管,高区部分热镀锌无缝钢管。