• 消火栓干管问题

    括号

    镀锌

    大海老师,您好,请教您一个问题,如图,图1中的Z2管是经过低区通往高区的,且压力大于1.6Mpa,那么按照图2的说明,应该"Z2"使用哪一种管材。一整条管道都是无缝钢管还是低区部分镀锌钢管高区部分无缝钢管?主要是我对“系统工作压力大于1.6MPa时(住宅高区消火栓管、住宅高区喷淋干管),采用无缝钢管。”这句话比较有疑问.我觉得Z2应该整条管道的压力都大于1.6Mpa,所以整条管道从低区到高区都是用无缝钢管才对.但是后面括号内有指明是高区.麻烦您答下。感谢.


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:所以整条管道从低区到高区都是用无缝钢管才对.但是后面括号内有指明是高区(通往高区的管道是单独的,与通往低区不是同一根立管;即Z2整条管道的压力都大于1.6Mpa,

    2017-02-24 08:17:37 

点我,有新答案通知你哦