米露 2017-03-29 08:54:33 | 甘肃省 安装 | 7037查看 2回答
应急照明强启线,
老师您好,我还是想问一下,就是强启线是只进入开关那一段距离吗?还是在灯具之间也有强启线?如果灯具之间也有强启线的话,那四根线就是火地零和强启线了,就没有控制线了吧?还有就是如果强启线不是根据灯具走的线,那它的引入线在哪?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明强启线?答:带强启线的应急照明线路,有三个特点:一、线路从头到尾4根电线(火线、强启火线、零线、接地线)二、开关必须采用单联双控开关。(开关扳上与火线接触,正常照明;开关扳下与强启火线接触,火灾时火线停电,开关扳下与强启火线接触,无蓄电池的应急灯亮)三、应急照明灯具可以采用普通灯具(不需要带蓄电池)。
2017-03-29 19:34:16
-
强启线是不进入开关的,是应急照明灯上面才有,那是停电自动启动的,在应急灯具之间也有强启线,如果应急灯具之间也有强启线的话,那四根线就是火地零和强启线了,应急灯之间本来就没有控制线。
2017-03-29 08:58:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看