• 应急照明强启线

    老师,你说的那个在应急照明里强启线接的单联双控开关和平常的单联双控开关用途不一样啊?还有就是,带强启线从头到尾都是4根线,可我看图上怎么还有三根的啊?是不是图纸错了?这是平面图和系统图,这几天我快纠结死了,还请老师给我解疑答惑单联双控开关系统图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:强启线不用进开关,三根可能是设计疏漏。

    2017-04-03 22:41:25 

  • 我快纠结死了,还请老师给我解疑答惑
    答:应急照明里强启线接的单联双控开关和平常的单联双控开关用途是不一样,应急照明的单联双控开关是接火线或者是接强启线;普通照明的单联双控开关是接A地或者是B地的灯,接线方法也不一样;
    你截的图(平面图与系统图)不配套,平面图上应急照明配电箱只有5个回路,系统图上有25个回路。图纸一般不会错,平面图中粉红色的线条是带强启线的应急照明回路,必须是4根线;黄颜色的线条是带蓄电池的应急灯,不需要强启线,3根线即可;红色线条是普通照明线路(按标注的根数计算)。
    给你看一下带强启线的应急照明接线原理图;

    答疑解惑


    2017-04-04 07:14:43 

  • 在应急照明里强启线接的单联双控开关和平常的单联双控开关用途一样的,就是多了根进线,带强启线是从头到尾都是4根线,这个四线表示项线、零线、地线、强启线,带开关的荧光灯,强启线和项线一样进入开关,控制线到灯具的。

    2017-04-04 07:35:08 