这是蛋堡 2017-04-01 14:51:59 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1338查看 6回答
梁支座钢筋根数不正确。
这根梁第19跨,右边支座原位标注3c20,我输入的也是3c20,计算过后19跨右支座钢筋只有一根是怎么回事呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那是因为钢筋级别直径和通长钢筋是一样的,这样就直接贯通通长钢筋,支座的这两根就不算了,只算中间一根支座筋,如果你这里要算了通长筋后再算3根支座筋,那就在支座筋的位置输入5C20.这样就计算3根支座筋了
2017-04-01 14:54:12
-
这样是因为你的通长筋是2c20的,所以支座的位置就是增加了一根20的,所以软件就是计算为1根的
2017-04-01 14:54:50
-
图纸上的标注是3c20,那我是输入3c20还是5c20呢?
2017-04-01 14:57:14
-
3c20,以图纸上标注的为准
2017-04-01 14:58:10
-
图纸上标注3c20,你就是要输入3c20的,不能输入5c20,如果这样就是和图纸设计不相符了
2017-04-01 14:58:33
-
好的 谢谢各位老师
2017-04-01 15:01:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看