太阳 2017-05-07 08:27:32 | 山西省 土建 | 1076查看 2回答
墙钢筋接头问题
由于地下室外墙净高为7.5米,和基础内插筋弯勾其他原因,现在地下室墙竖向钢筋需设置两个接头,接头位置在墙净高的1/4以内,请问老师这样一根竖向钢筋有两个接头行吗?一根是焊接接头,一根是套丝直螺纹接头
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;要错开接头位置,确保焊接质量,理论上是没有问题的。
2017-05-07 08:43:19
-
你好:只要在接头位置的允许范围内,且接头能错开是可以的。 规范要求是一根钢筋不宜(注意是宜)有两个以上的接头,只要条件满足还是可以的。
2017-05-07 08:41:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看