太阳 2017-05-07 08:30:50 | 山西省 土建 | 922查看 3回答
砼墙钢筋接头问题
由于地下室外墙净高为7.5米,和基础内插筋弯勾其他原因,现在地下室墙竖向钢筋需设置两个接头,接头位置在墙净高的1/4以内,请问老师这样一根竖向钢筋有两个接头行吗?一根是焊接接头,一根是套丝直螺纹接头
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:只要在接头位置的允许范围内,且接头能错开是可以的。
2017-05-07 08:40:53
-
这样一根竖向钢筋有两个接头是可以的,但接头位置必须符合构造要求,如图。
2017-05-07 09:00:32
-
接头只能在连接区,也就是去除下部墙净高1/3和上部墙净高1/3以外的1/3墙净高内接头,,按您讲的墙净高是7.5米,那么去掉两个1/3,只剩下2.5米,就是这两个接头只能在竖向钢筋中间的2.5米内接头,您说的1/4是墙净高位于底部或上部那是不可以的。
2017-05-07 09:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看