wang6996 2017-05-21 20:37:27 | 上海市 安装 | 4348查看 3回答
关于暖通工程保温工程量计算规则提问
各位大神:
请问暖通工程中水管橡塑保温中的阀门和法兰保温工程量是否应单独计算(管道工程量是否扣除阀门和法兰的长度)?风管保温工程量的法兰包边和阀门是否也需要单独计算,如需要单独是否也需要扣除管道工程量中阀门和风口所占的面积?以上规则的计算依据是什么?有什么相关文件约束吗?因为涉及到结算争议,对方需要提供相关依据,谢谢大神解答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、水管橡塑保温中的阀门和法兰保温工程量是否应单独计算;2、管道工程量不扣除阀门和法兰的长度;3、风管保温工程量的法兰包边和阀门是需要单独计算,4、不扣除管道工程量中阀门和风口所风口所占的面积;看清单与定额的计算规则
2017-05-21 23:00:41
-
暖通工程中水管橡塑保温中的阀门和法兰保温工程量是应单独计算(管道工程量是应该扣除阀门和法兰的长度)管道绝热:工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内;风管保温工程量的法兰包边和阀门是也需要单独计算,如需要单独是也需要扣除管道工程量中阀门和风口所占的面积。以上规则的计算依据请查看帮助中的相关内容。
2017-05-22 09:01:54
-
水管橡塑保温中的阀门和法兰保温工程量是应单独计算的。管道工程量不扣除阀门和法兰的长度。风管保温工程量的法兰包边和阀门是需要单独计算的。通风管道安装时需要扣除管道工程量中阀门和风口所占的面积。查看定额相应条款的定额计算规则。
2022-01-17 16:23:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看