会飞的鞋子 2017-06-12 17:28:04 | 内蒙古自治区 安装 | 4008查看 2回答
关于电缆 电线清单工程量和定额工程量的疑惑
如果我使用13清单和09安装定额,进行清单计价,现在从配电箱A(500*500*200)到配电箱B(500*500*200)的电缆净长度为5米(没有加弯折及各种预留长度),利用定额计算规则计算电缆长度(1+5+1)*1.025%=6.15米,清单工程量填5米还是6.15米,我没有在13清单找到相关依据,最近在网上看到说清单输入净量,但是还有的说那是08清单的规定。现在比较迷惑,请哪位了解具体情况的高手指点迷经。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳13清单规范的电线计算规则是按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度),应输入6.15米工程量。
2017-06-12 21:33:36
-
按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度)
2017-06-12 20:32:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看