jitianmin 2012-12-27 09:16:53 | 内蒙古自治区 安装 | 1618查看 5回答
关于电缆工程量和套管
假设YJV22-4*70 SC100=100M: 问题一、套定额是“铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2”? 问题二、计算工程量时是 YJV22=4*100=400M SC100=100*4=400M?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是套“铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2” 2、电缆计算工程量,不乘以系数,但是如果是从配电箱出来的,需要加预留量。配电箱的预留量是配电箱的半周长(长+高),而且电缆计算工程量,本身也需要预留电缆全长的2.5%;钢管不需要预留。所以,计算工程量时,YJV22=(100m+配电箱半周长)*1.025 SC100=100m 昂昂,上面这个是从一个配电箱出来的算法。如果是从配电箱1至配电箱2的电缆,计算时就是YJV22=(100m+配电箱1半周长+配电箱2半周长)*1.025
2012-12-27 10:39:59
-
假设YJV22-4*70 SC100=100M: 问题一、套定额是“铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2”?按70mm 问题二、计算工程量时是 YJV22=100*1.025M SC100=100M
2012-12-27 10:37:13
-
一、套定额是“铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2对 二、计算工程量时是 YJV22=100M SC100=100=100M
2012-12-27 11:21:27
-
同意嘟嘟的回答。
2012-12-27 11:37:48
-
假设YJV22-4*70 SC100=100M: 问题一、套定额是“铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2”? 电缆定额套取规定:是依据电缆最大单根截面积为准套取; 问题二、计算工程量时是 YJV22=4*100=400M SC100=100*4=400M? 电缆 就是100m 电管 也只有100m。 电缆和电线不同,不能分开,所以必须在一起,电线 穿管同电缆, 电线需要*根数。
2012-12-27 14:08:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看