向量 2017-07-11 18:22:49 | 广东省 土建 | 4030查看 3回答
梁上部钢筋支座筋与通长筋级别不一致
梁上部钢筋支座筋与通长筋级别不一致 ,是否需要在搭接处箍筋加密,如需要加密,如何加密,有何依据。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绑扎搭接处是要计算加密,目前软件直接处理不了,只能手工自己加。
2017-07-11 21:13:51
-
你好:不需要箍筋加密。
2017-07-11 18:24:35
-
把图纸截图上来看看,10作上部贯通筋很少见,是不是次梁?左右两边支座2C14,中间2c10是架立筋?
2017-07-11 20:00:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看