若谷 2017-07-16 19:28:47 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 725查看 2回答
基础框架柱汇总计算时错误
基础框架柱汇总计算时错误,显示是负数
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:首先是一层绘制了框架柱没有,没有绘制就要把一层柱绘制后再计算,如果框架柱是短柱那就要将属性中插筋构造更改为“纵筋锚固”再计算。
2017-07-16 19:34:41
-
嗯,您基础层的柱,设置纵筋锚固就好了因为您是设置的:设置插筋,这样扣减就是负数了记住,批量选择所有的柱构件以后,再去设置:纵筋锚固因为这是私有属性,您已经绘制了,必须是选中再修改才生效
2017-07-16 20:58:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看