正在输入... 2017-07-17 11:10:54 | 湖北省 安装 | 1141查看 2回答
湖北08定额,竖井梯架内电缆敷设
铜芯电力电缆有两个定额,C2-772(竖直通道电缆敷设),价格比C2-768(电缆)贵了将近3倍,请问竖井梯架内电缆敷设是否按照竖向电缆敷设考虑。另如果套C2-772(竖直通道电缆敷设),5芯电缆是否乘以1.3的系数。
补充问题: 那请问高度多少米以上才算是竖向通道,有没有相关规定
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖井梯架内电缆敷设是按C2-768(电缆)考虑,因为电井有分层,如果是电梯井没有分层是可以按C2-772(竖直通道电缆敷设)考虑
2017-07-17 11:54:24
-
竖井梯架内电缆敷设按照竖向电缆敷设考虑。5芯电缆需要乘以1.3的系数。~~~欢迎追问~~~如果懂了请采纳、请点赞~~您的采纳就是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-07-17 11:18:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看