雨夜 2020-11-11 22:15:59 | 湖北省 安装 | 1793查看 1回答
电缆竖井通道内敷设如何套项 【湖北18定额】
湖北18定额:
竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度>3.6m的竖井。在单段高度≤3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行“室内敷设电力电缆”相应定额。
1.这个单段高度怎么理解,是按单一楼层的高度划分,还是以整栋楼栋的高度划分
2.若一段电缆由1层引到30层,期间经过电井垂直桥架引上,层高均为3米,那么这段电缆是否可执行:竖井通道内敷设电缆定额?
3.另:竖井是否指没有板的通长井,电井在每层有板,是否不能称为竖井?
请求各位大神给予赐教,谢谢。【PS:最好有咨询过定额站的朋友回答一下】
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电井在每层有板,不能套竖井敷设子目。
2020-11-11 22:50:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看