GQI花 2017-07-18 11:21:25 | 广东省 安装 | 11948查看 3回答
压力开关、流量开关启泵线问题
请问,几个压力开关或流量开关应该配几组启泵线还是一组串起来就可以
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般泵房有几台湿式报警阀的话,监控模块是分开的,用以监控是哪台报警阀组动作了,也就是哪个区失火了,其他两根启动线的话直接并起来用以启泵,流量开关也是直接串起来进行启泵,
2017-07-18 17:18:29
-
压力开关需要信号和电源线,是总线制,窜起来就可以泵的直起线是多线制,一对一布线。
2017-07-18 13:49:44
-
4线制压力开关两根线直接接到控制柜启动端,另外两根接远程监控模块用以反馈信号。
2017-07-18 17:15:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看