188****4654 2017-07-20 15:42:08 | 广东省 土建 | 4196查看 4回答
三级钢,混凝土强度等级C30,保护层厚度20,请问图中的laE抗震锚固长度是哪一段
是钢筋伸入地下室顶板的长度,还是还要加上250减去保护层厚度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:锚固应该是35*1.05=37D。不要加25,锚固从混凝土表面计算
2017-07-20 15:48:54
-
U形钢筋锚入顶板lae就可以了,就是锚固长度
2017-07-20 15:48:12
-
看图纸的话是包含250到板那一段,但其实不需要这样算的,这种的话只需要算到板的高度减去一个保护层即可
2017-07-20 15:48:26
-
La锚固长度就是-5.90以下伸入到底板中的部分
2017-07-20 15:54:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看