总等电位系统该怎么算?
总等电位系统该怎么算? 图中箭头指的也需要算么?这个该怎么算?L=2500 是不意识是有2500米 就直接可以用2500就可以了?那室内的也需要算么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
总等电位系统需要算:室内金属管道、金属构件、配电箱等接地母线长度和接地跨接线的处和等电位接地箱的个数;
图中箭头指的不属于总等电位,不需要算,此属于室外接地母线和接地极;
图中箭头指的需要计算接地母线长度和接地极根数,L=2500 就是指单根接地极长度为2500米长,就直接可以用2500就可以了【接地极定额也是按每根2500考虑编制的】,那室内的也需要算。
2015-08-08 13:08:13