请问老师关于金属管道安装伸缩器问题
图纸上设计说明为“给水管、消防管立管及水平管,其直线管道长度超过50m是,设不锈钢伸缩器一个”,这个直线管道长度超过50m中间不能有支管吗,如图所示,水平管上下两条管都需要安装伸缩器吗,还是只有上面那条才需要安装,立管系统图应该不需要安装伸缩器吧?请老师回答下,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:立管超过50米,应该安装伸缩器;水平管最长的只有6.5米(4个长度,没有一个超过50米),不能计算伸缩器。(你写的6500不会是6500米吧?)
2017-08-28 10:32:50