• 人防门框墙与剪力墙交接部位钢筋的处理?

    主要问题1、人防门框墙与剪力墙T型交接的部位,剪力墙上垂直钢筋是没有的,这部分钢筋是怎么计算的?
    2、1#钢筋的布筋范围,软件里是布置到剪力墙外边,实际施工中是否布置到剪力墙范围内?这部分钢筋怎么计算?
    3、图二,软件里默认人防墙水平筋范围是洞口高度,现场实际施工中是全高设置的,有没有理论依据?
    总结:人防墙尤其与剪力墙交接部位钢筋这一块不太懂,希望有能力的前辈帮助讲解,谢谢!
    人防墙人防门
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、人防门框墙与剪力墙T型交接的部位,剪力墙上垂直钢筋是没有的,这部分钢筋是怎么计算的?
    答:墙钢筋要在门框墙内输入计算。图一
    2、1#钢筋的布筋范围,软件里是布置到剪力墙外边,实际施工中是否布置到剪力墙范围内?这部分钢筋怎么计算?
    答:实际施工也是按人防设计节点施工的,设计也基本是参照图集设计的如07FG04。图一左图就是实际设计节点。
    3、图二,软件里默认人防墙水平筋范围是洞口高度,现场实际施工中是全高设置的,有没有理论依据?
    答:洞口水平钢筋只在洞口范围内计算,口部上下钢筋依据设计另外计算。见图二


    答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    2017-09-04 11:43:40 

  • 这可以在属性中对应的输入。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2017-09-03 17:55:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!