157****6391 2017-10-20 09:07:01 | 河南省 安装 | 1225查看 4回答
YJV22-4*10套16定额室内敷设的需要乘以系数吗
YJV22-4*10套16定额室内敷设的需要乘以系数吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
好好看看,电气工程的册说明和章说明及计算规则。里边都有。
2017-10-20 09:08:32
-
先明确你的电缆是在室内敷设的吗一般这种电缆都是室外埋地的时候才选用的
2017-10-20 09:10:11
-
定额计算规则里有说明电缆是按三芯含三芯连地(即是四芯)考虑,所以不需要乘系数。
2017-10-20 09:23:20
-
答:需要乘系数。
电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm2
以上至800mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm2以上至1600mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。
2017-10-20 09:45:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看