• 吊筋问题

        在钢筋计算时,主梁上设有两条或多条次梁,两次梁间距3m,设置吊筋时,选中一个确认后,图示以显示了,再选相临的另一条次梁时点选后,首次确认的就消失了,这种情况如何处理。才能全部设置生成吊筋。在编辑钢筋表中设签了也不行,见下图编辑钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况,你想两条次梁上都生成吊筋,那么就应该同时选中这两条次梁一起生成。

    2017-11-09 22:27:11 

  • 如果你的该梁的4条次梁都有吊筋,那么你的次梁宽度就要把这4条次梁的宽度信息都输入的300/300/300/300,次梁加筋为6/6/6/6然后吊筋输入2C14/2C14/2C14/2C14就可以的了

    2017-11-09 22:10:58 

  • 不明白你是怎样设置它,原位标注识别时可以在相应跨中设置,你这样输入也可以的,也不会说会消失的问题,要不汇总计算,查看一下就更明白了;也可以用工具栏上“自动布置吊筋”的功能,选择整布置的智能功能布置。




    钢筋计

    2017-11-09 22:12:18 

  • 你要明白的是吊筋是加在该主梁上的,不是在次梁上面,也就是说你不要选中次梁布置的

    2017-11-09 22:13:27 

  • 你好:见附图答疑解惑

    2017-11-09 22:17:23 