人在江湖 2017-11-09 22:07:23 | 广西壮族自治区 土建 | 894查看 5回答
吊筋问题
在钢筋计算时,主梁上设有两条或多条次梁,两次梁间距3m,设置吊筋时,选中一个确认后,图示以显示了,再选相临的另一条次梁时点选后,首次确认的就消失了,这种情况如何处理。才能全部设置生成吊筋。在编辑钢筋表中设签了也不行,见下图
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况,你想两条次梁上都生成吊筋,那么就应该同时选中这两条次梁一起生成。
2017-11-09 22:27:11
-
如果你的该梁的4条次梁都有吊筋,那么你的次梁宽度就要把这4条次梁的宽度信息都输入的300/300/300/300,次梁加筋为6/6/6/6然后吊筋输入2C14/2C14/2C14/2C14就可以的了
2017-11-09 22:10:58
-
不明白你是怎样设置它,原位标注识别时可以在相应跨中设置,你这样输入也可以的,也不会说会消失的问题,要不汇总计算,查看一下就更明白了;也可以用工具栏上“自动布置吊筋”的功能,选择整布置的智能功能布置。
2017-11-09 22:12:18
-
你要明白的是吊筋是加在该主梁上的,不是在次梁上面,也就是说你不要选中次梁布置的
2017-11-09 22:13:27
-
你好:见附图
2017-11-09 22:17:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看