huangrhui 2017-11-20 16:27:31 | 广东省 土建 | 537查看 3回答
柱钢筋计算问题
在基础层布置1米高柱,首层布置3米高柱,截面大小一样,那么计算柱里面的角筋、中部纵筋和箍筋怎么计算;
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:基础层柱钢筋,与首层相同,先布置首层的,然后复制到基础层中。如果你要问怎样计算,手工算,则看施工设计方案,如果基础层与首层通长,则不计算首层的搭接。否则要计算搭接。箍筋,按看计算要求是不是全柱加密,你的说明是1米高,大多数设计是基础层1米高全部加密的。首层是下部加密和上部加密,中部非加密的。
2017-11-20 16:45:08
-
软件里面计算不出来?
2017-11-20 17:19:51
-
首层布置后 在柱子属性中选择设置插筋。至于锚入长度,有大样按大样无大样按规范,框架柱,四个角角筋锚到基础底,箍筋设置三道外箍筋(内箍筋不计取),其他钢筋达到锚固长度既可以。暗柱和剪力墙,达到锚固长度既可以。看清图纸,总说明和墙柱图、基础布置图纸都要看!
2017-11-21 17:53:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看